上海廣順建設工程有限公司2025-04-22
答:通過 “填充注漿 + 應力轉移” 恢復結構功能:
?袖閥管注漿:在仰拱兩側按梅花形布置注漿孔(間距 1.5m×1.5m),注入水泥 - 水玻璃雙液漿(初凝時間 1-3 分鐘);
?抬升量控制:使用千分表監測抬升位移(單次抬升≤2mm),累計抬升量≤15mm,避免破壞防水層;
?排水盲管增設:在仰拱底部增設 Φ100mmHDPE 排水盲管,外包透水土工布(等效孔徑 O95≤0.1mm),接入隧道側溝。
本回答由 上海廣順建設工程有限公司 提供
上海廣順建設工程有限公司
聯系人: 鞠愛鳳
手 機: 13701715755
網 址: https://www.guangshunrepair.com/