上海大載機電有限公司2025-05-13
水錘防護方案:
1)設計措施:
選用緩閉型閥(關閉時間≥1秒)
加裝蓄能器(容積≥5L)
2)運行控制:
模式切換間隔>30秒
水泵啟停與閥門聯動
3)監測標準:
壓力峰值<1.5倍工作壓力
振動值<2.5mm/s
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131