夜間模式優化方案:
1)參數調整:
提高PID算法的積分時間(增加30-50%)
設置死區(建議2-3%開度)
2)硬件措施:
閥體加裝保溫套
感溫探頭做防結露處理
3)控制策略:
啟用負荷預測算法
比較低開度限制在10-15%